ПТ.ПР.1.4.СП6 Подготовка и проверка знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей (IV группа по электробезопасности до и выше 1000 В)
Разрешается ли производителю работ при работах в цепях и устройствах релейной защиты оперировать коммутационными аппаратами, если они находятся под напряжением, а работа регламентирована распоряжением?
Вопрос из области «Электробезопасность · ПТ.ПР.1.4.СП6 Подготовка и проверка знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей (IV группа по электробезопасности до и выше 1000 В)». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Разрешается оперировать с разрешения оперативного персонала
Варианты ответа
- А. Правилами запрещено
- Б. Разрешается оперировать только если работа оформлена нарядом-допуском
- В. Разрешается оперировать с разрешения оперативного персонала
- Г. Разрешается оперировать с разрешения лица, ответственного за производство работ
Пояснение / НПА / источник
п. 7.11 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Министерства труда и соц. защиты РФ №903н от 15.12.2020