ПТ.ПР.1.4.СП6 Подготовка и проверка знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей (IV группа по электробезопасности до и выше 1000 В)
Каким составом бригады необходимо проводить работу с измерительными штангами?
Вопрос из области «Электробезопасность · ПТ.ПР.1.4.СП6 Подготовка и проверка знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей (IV группа по электробезопасности до и выше 1000 В)». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Не менее двух работников: один - имеющий группу IV по электробезопасности, остальные - имеющие группу III по электробезопасности
Варианты ответа
- А. Не менее двух работников: один - имеющий группу IV по электробезопасности, остальные - имеющие группу III по электробезопасности
- Б. Один работник, имеющий группу IV, желательно из числа оперативного персонала
- В. Два работника, имеющие группу III
Пояснение / НПА / источник
п. 39.23 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Министерства труда и соц. защиты РФ №903н от 15.12.2020