ПТ.ПР.1.4.СП6 Подготовка и проверка знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей (IV группа по электробезопасности до и выше 1000 В)

Какие требования предъявляются к присоединению испытательной установки к сети напряжением 380/220 В?

Вопрос из области «Электробезопасность · ПТ.ПР.1.4.СП6 Подготовка и проверка знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей (IV группа по электробезопасности до и выше 1000 В)». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Присоединение должно выполняться через коммутационный аппарат с видимым разрывом цепи или через штепсельную вилку, расположенные на месте управления установкой

Варианты ответа

  1. А. Перед присоединением испытательной установки к сети проверить остаточное отклонение указателей приборов от нулевой отметки
  2. Б. Присоединение должно выполняться через коммутационный аппарат с видимым разрывом цепи или через штепсельную вилку, расположенные на месте управления установкой
  3. В. Должен быть установлен индивидуальный сигнализатор наличия напряжение

Пояснение / НПА / источник

п. 39.14 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Министерства труда и соц. защиты РФ №903н от 15.12.2020