Г.2.4 Эксплуатация объектов возобновляемых источников энергии

В каких пределах должен находиться статизм первичного регулирования для гидротурбин для участия в общем первичном регулировании частоты? Выберите правильный вариант ответа.

Вопрос из области «Электробезопасность · Г.2.4 Эксплуатация объектов возобновляемых источников энергии». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
4,5 - 6,0 %.

Варианты ответа

  1. А. 4,0 - 5,0 %.
  2. Б. 4,5 - 6,0 %.
  3. В. 4,5 - 6,5 %.
  4. Г. 15 - 100 %.

Пояснение / НПА / источник

п. 8 Требований к участию генерирующего оборудования в общем первичном регулировании частоты, утв. Приказом Минэнерго России от 09.01.2019 N 2