Г.2.1 Эксплуатация тепловых электрических станций
При какой величине естественного тока замыкания на землю в обмотке статора генераторов и синхронных компенсаторов, работающих на сборные шины, они должны разгружаться и отключаться от сети? Выберите правильный вариант ответа.
Вопрос из области «Электробезопасность · Г.2.1 Эксплуатация тепловых электрических станций». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
5 А и более.
Варианты ответа
- А. 8 А и более.
- Б. 5 А и более.
- В. 4 А и более.
- Г. 3 А и более.
Пояснение / НПА / источник
п. 424 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утв. Приказом Минэнерго России от 04.10.2022 N 1070