Г.2.1 Эксплуатация тепловых электрических станций
Какой срок по устранению причин ухудшения качества пара по нормам содержания соединений натрия, кремниевой кислоты и удельной электрической проводимости для котлов с естественной циркуляцией указан неверно? Выберите правильный вариант ответа.
Вопрос из области «Электробезопасность · Г.2.1 Эксплуатация тепловых электрических станций». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
При превышении норм не более чем в 1,5 раза причина должна быть устранена в течение 4 суток.
Варианты ответа
- А. При превышении норм не более чем в 1,5 раза причина должна быть устранена в течение 4 суток.
- Б. При превышении норм не более чем в 2 раза причина должна быть устранена в течение 72 часов.
- В. При превышении норм не более чем от 2 до 4 раз причина должна быть устранена в течение 24 часов.
- Г. При неустранении нарушений в установленные сроки, а также при превышении норм более чем в 4 раза или снижении рН ниже 5,5 турбина на блочных электростанциях или котел на электростанциях с поперечными связями должны быть остановлены в течение 24 часов по решению технического руководителя электростанции с уведомлением диспетчерского персонала субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике.
Пояснение / НПА / источник
п. 343 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утв. Приказом Минэнерго России от 04.10.2022 N 1070