Г.2.1 Эксплуатация тепловых электрических станций

Какое количество плакатов «Не включать! Работа на линии» должно вывешиваться на приводах разъединителей, которыми отключена для выполнения работ воздушная линия, кабельно-воздушная линия или кабельная линия, если на линии работает несколько бригад? Выберите правильный вариант ответа.

Вопрос из области «Электробезопасность · Г.2.1 Эксплуатация тепловых электрических станций». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Один, не зависимо от числа работающих бригад.

Варианты ответа

  1. А. Два.
  2. Б. По одному для каждой бригады.
  3. В. Один, не зависимо от числа работающих бригад.
  4. Г. Не регламентируется.

Пояснение / НПА / источник

п. 18.2 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Минтруда России от 15.12.2020 N 903н