Г.2.1 Эксплуатация тепловых электрических станций
Каким путем обеспечивается надежность электроснабжения собственных нужд переменного и постоянного тока электростанций и подстанций в нормальных, ремонтных и аварийных режимах при изменении технологического режима работы и эксплуатационного состояния ЛЭП и оборудования? Выберите правильный вариант ответа.
Вопрос из области «Электробезопасность · Г.2.1 Эксплуатация тепловых электрических станций». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Всеми перечисленными.
Варианты ответа
- А. Только распределением механизмов собственных нужд по секциям шин из условия минимального нарушения работы электростанции или подстанции в случае отключения любой секции.
- Б. Только автоматическим вводом резервного питания любой секции шин собственных нужд всех напряжений.
- В. Всеми перечисленными.
- Г. Только секционированием шин.
Пояснение / НПА / источник
п. 104 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утв. Приказом Минэнерго России от 04.10.2022 N 1070