Г.2.1 Эксплуатация тепловых электрических станций
Каким образом разрешается выполнять проверку отключенного положения коммутационного аппарата в случае отсутствия видимого разрыва в комплектных распределительных устройствах заводского изготовления с выкатными элементами? Выберите правильный вариант ответа.
Вопрос из области «Электробезопасность · Г.2.1 Эксплуатация тепловых электрических станций». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
По механическому указателю гарантированного положения контактов.
Варианты ответа
- А. По состоянию ламп сигнализации.
- Б. По амперметру, установленному на ячейке.
- В. По механическому указателю гарантированного положения контактов.
- Г. Механической кнопкой отключения в приводе выключателя.
Пояснение / НПА / источник
п. 17.2 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Минтруда России от 15.12.2020 N 903н