ПТ.ПР.1.5.СП7 Подготовка и проверка знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок (V группа по электробезопасности до и выше 1000 В)
Во время измерений на работающей установке проводить регулировочные работы, связанные с проникновением за постоянные ограждения и приближением к токоведущим частям?
Вопрос из области «Электробезопасность · ПТ.ПР.1.5.СП7 Подготовка и проверка знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок (V группа по электробезопасности до и выше 1000 В)». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Не допускается
Варианты ответа
- А. Разрешается с дополнительной защитой
- Б. Разрешается со штатной защитой
- В. Не допускается
Пояснение / НПА / источник
п. 95 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 №811