ПТ.ПР.1.5.СП7 Подготовка и проверка знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок (V группа по электробезопасности до и выше 1000 В)
Какие операции необходимо произвести при выводе в ремонт линий электропередачи, подключенной к распределительному устройству через два выключателя с последующим их включением, согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757?
Вопрос из области «Электробезопасность · ПТ.ПР.1.5.СП7 Подготовка и проверка знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок (V группа по электробезопасности до и выше 1000 В)». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Должно выводиться из работы автоматическое повторное включение данных выключателей
Варианты ответа
- А. Должно выводиться из работы автоматическое повторное включение данных выключателей
- Б. Операции с автоматическим повторным включением производятся в соответствии с местной инструкцией
- В. Должен сниматься оперативный ток с данных выключателей
- Г. Цепи напряжения, выводимой в ремонт линии, должны быть переведены со своего трансформатора напряжения на резервный
Пояснение / НПА / источник
п.105 Правила переключений в электроустановках, утв. Приказом Минэнерго РФ №757 от 13.069.2018