ПТ.ПР.1.5.СП7 Подготовка и проверка знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок (V группа по электробезопасности до и выше 1000 В)

Как часто должны подвергаться периодическому осмотру контактные соединения короткой сети токопровода и электродержателей дуговых электропечей?

Вопрос из области «Электробезопасность · ПТ.ПР.1.5.СП7 Подготовка и проверка знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок (V группа по электробезопасности до и выше 1000 В)». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Не реже одного раза в 6 месяцев

Варианты ответа

  1. А. Не реже одного раза в 6 месяцев
  2. Б. Не реже одного раза в 12 месяцев
  3. В. Не реже одного раза в 18 месяцев

Пояснение / НПА / источник

п. 73 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 №811