ПТ.ПР.1.4.СП7 Эксплуатация электроустановок с применением электротермического оборудования и установок на 4 группу до и выше 1000 В

Разрешается ли шунтирование и расшунтирование межсекционного реактора развилками шинных разъединителей присоединений в схемах электрических соединений объекта переключений, в которых секции шин нормально замкнуты через межсекционный реактор, согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757?

Вопрос из области «Электробезопасность · ПТ.ПР.1.4.СП7 Эксплуатация электроустановок с применением электротермического оборудования и установок на 4 группу до и выше 1000 В». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Запрещается

Варианты ответа

  1. А. Разрешается
  2. Б. Запрещается

Пояснение / НПА / источник

п.183 Правила переключений в электроустановках, утв. Приказом Минэнерго РФ №757 от 13.069.2018