ПТ.ПР.1.4.СП7 Эксплуатация электроустановок с применением электротермического оборудования и установок на 4 группу до и выше 1000 В

На какой высоте должны устанавливаться штепсельные розетки на номинальный ток до 16 А и напряжение до 250В в производственных помещениях, согласно Правилам устройства электроустановок?

Вопрос из области «Электробезопасность · ПТ.ПР.1.4.СП7 Эксплуатация электроустановок с применением электротермического оборудования и установок на 4 группу до и выше 1000 В». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
На высоте не более 1,0 м, а при подводе проводов сверху не более 1,5 м

Варианты ответа

  1. А. На высоте не менее 1,5 м, а при подводе проводов сверху не более 1,8 м
  2. Б. На высоте не более 1,0 м, а при подводе проводов сверху не более 1,5 м
  3. В. На высоте не более 1,2 м, а при подводе проводов сверху не более 2,0 м
  4. Г. На высоте не менее 1,5 м, а при подводе проводов сверху не более 2,0 м

Пояснение / НПА / источник

п.6.6.21, 6.6.30 Правил устройства электроустановок