ПТ.ПР.1.4.СП7 Эксплуатация электроустановок с применением электротермического оборудования и установок на 4 группу до и выше 1000 В
Какими требованиями необходимо руководствоваться при использовании разделительного трансформатора, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?
Вопрос из области «Электробезопасность · ПТ.ПР.1.4.СП7 Эксплуатация электроустановок с применением электротермического оборудования и установок на 4 группу до и выше 1000 В». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Всеми перечисленными
Варианты ответа
- А. От разделительного трансформатора разрешается питание одного электроприемника
- Б. Заземление вторичной обмотки разделительного трансформатора не допускается
- В. Корпус трансформатора в зависимости от режима нейтрали питающей электрической сети должен быть заземлен или занулен. В этом случае заземление корпуса электроприемника, присоединенного к разделительному трансформатору, не требуется
- Г. Всеми перечисленными
Пояснение / НПА / источник
п. 44.10 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Министерства труда и соц. защиты РФ №903н от 15.12.2020