ПТ.ПР.0.4.СП7 Эксплуатация электроустановок с применением электротермического оборудования и установок на 4 группу до 1000 В

Когда должно измеряться сопротивление изоляции вторичных токопроводов и рабочих токоведущих элементов электропечей и электротермических устройств, включая электронагреватели сопротивления, индукторы?

Вопрос из области «Электробезопасность · ПТ.ПР.0.4.СП7 Эксплуатация электроустановок с применением электротермического оборудования и установок на 4 группу до 1000 В». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
При каждом включении электротермической установки после ремонта и в других случаях, предусмотренных производственными инструкциями, утвержденными потребителем

Варианты ответа

  1. А. При каждом включении электротермической установки после ремонта и в других случаях, предусмотренных производственными инструкциями, утвержденными потребителем
  2. Б. Один раз в день
  3. В. Один раз в неделю
  4. Г. Один раз в месяц

Пояснение / НПА / источник

п. 64 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 №811