ПТ.ПР.1.3.СП7 Эксплуатация электроустановок с применением электротермического оборудования и установок на 3 группу до и выше 1000 В
При включенной установке открывать двери блока сигнализации, крышку пульта управления и защитные кожухи электрооборудования?
Вопрос из области «Электробезопасность · ПТ.ПР.1.3.СП7 Эксплуатация электроустановок с применением электротермического оборудования и установок на 3 группу до и выше 1000 В». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Не допускается
Варианты ответа
- А. Допускается
- Б. Допускается с разрешения руководителя
- В. Не допускается
Пояснение / НПА / источник
п. 81 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 №811