ПТ.ПР.1.3.СП7 Эксплуатация электроустановок с применением электротермического оборудования и установок на 3 группу до и выше 1000 В

Какие защитные мероприятия должны быть предусмотрены при работе на нагревательном посту с открытыми нагревательными индукторами, включенными через понижающий согласующий высокочастотный трансформатор? Укажите все правильные ответы?

Вопрос из области «Электробезопасность · ПТ.ПР.1.3.СП7 Эксплуатация электроустановок с применением электротермического оборудования и установок на 3 группу до и выше 1000 В». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Кнопки управления нагревом и отключением нагревательного поста должны быть размещены рядом с нагревательным индуктором в удобном для оператора-термиста месте; Одна точка вторичной обмотки согласующего высокочастотного трансформатора должна быть заземлена в любом месте; Оператор-термист должен иметь средства индивидуальной защиты; Должен быть вывешен плакат "Установка деталей и касание рукой индуктора при включенном напряжении не допускается"

Варианты ответа

  1. А. Кнопки управления нагревом и отключением нагревательного поста должны быть размещены рядом с нагревательным индуктором в удобном для оператора-термиста месте
  2. Б. Одна точка вторичной обмотки согласующего высокочастотного трансформатора должна быть заземлена в любом месте
  3. В. Оператор-термист должен иметь средства индивидуальной защиты
  4. Г. Должен быть вывешен плакат "Установка деталей и касание рукой индуктора при включенном напряжении не допускается"
  5. Д. Должен быть вывешен плакат "Осторожно, работают люди"

Пояснение / НПА / источник

п. 92 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 №811