ПТ.ПР.1.3.СП7 Эксплуатация электроустановок с применением электротермического оборудования и установок на 3 группу до и выше 1000 В
Что должен сделать оперативный персонал при наличии признаков, характерных для короткого замыкания или несинхронного включения, согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757?
Вопрос из области «Электробезопасность · ПТ.ПР.1.3.СП7 Эксплуатация электроустановок с применением электротермического оборудования и установок на 3 группу до и выше 1000 В». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Отключить выключатель, не дожидаясь его отключения действием релейной защиты и автоматики
Варианты ответа
- А. Отключить выключатель, не дожидаясь его отключения действием релейной защиты и автоматики
- Б. Дождаться его отключения действием релейной защиты и автоматики
Пояснение / НПА / источник
п.139 Правила переключений в электроустановках, утв. Приказом Минэнерго РФ №757 от 13.069.2018