ПТ.ПР.0.5.СП4 Эксплуатация электроустановок с применением электросварочного оборудования на 5 группу до 1000 В

Какую группу по электробезопасности должны иметь ответственный руководитель работ и производитель работ, имеющие право выполнения работ под напряжением на токоведущих частях, при работах в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?

Вопрос из области «Электробезопасность · ПТ.ПР.0.5.СП4 Эксплуатация электроустановок с применением электросварочного оборудования на 5 группу до 1000 В». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Не ниже IV

Варианты ответа

  1. А. Ответственный руководитель работ не ниже IV, а производитель - III
  2. Б. Не ниже IV
  3. В. Не ниже III

Пояснение / НПА / источник

п. 38.23 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Министерства труда и соц. защиты РФ №903н от 15.12.2020