ПТ.ПР.0.5.СП4 Эксплуатация электроустановок с применением электросварочного оборудования на 5 группу до 1000 В
Каким должно быть напряжение холостого хода вторичной обмотки сварочного трансформатора машины контактной сварки при номинальном напряжении сети?
Вопрос из области «Электробезопасность · ПТ.ПР.0.5.СП4 Эксплуатация электроустановок с применением электросварочного оборудования на 5 группу до 1000 В». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Не выше 50 В
Варианты ответа
- А. Не выше 50 В
- Б. Не выше 60 В
- В. Не выше 70 В
Пояснение / НПА / источник
п. 7.6.65 Правил устройства электроустановок