ПТ.ПР.0.3.СП4 Эксплуатация электроустановок с применением электросварочного оборудования на 3 группу до 1000 В
В каком случае над переносными и передвижными сварочными установками, находящимися на открытом воздухе, могут не сооружаться навесы из негорючих материалов для защиты рабочего места сварщика и электросварочного оборудования от атмосферных осадков?
Вопрос из области «Электробезопасность · ПТ.ПР.0.3.СП4 Эксплуатация электроустановок с применением электросварочного оборудования на 3 группу до 1000 В». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Если электрооборудование электросварочной установки имеет оболочку со степенью защиты, соответствующей условиям работы в наружных установках, и во время дождя и снегопада электросварочные работы будут прекращаться
Варианты ответа
- А. Если электросварочные работы будут производиться в теплое время года и будут вестись сварочными трансформаторами
- Б. Только если во время дождя и снегопада электросварочные работы будут прекращаться
- В. Если электрооборудование электросварочной установки имеет оболочку со степенью защиты, соответствующей условиям работы в наружных установках, и во время дождя и снегопада электросварочные работы будут прекращаться
Пояснение / НПА / источник
п. 7.6.44 Правил устройства электроустановок