КВ.1.5 Подготовка и проверка знаний работников электростанций, в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки, и гидроэлектростанций (обслуживающих организаций) (V группа по электробезопасности до и выше 1000 В)
При каком условии гравийная засыпка в пределах бортовых ограждений маслоприемника трансформатора подлежит обязательной замене согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020?
Вопрос из области «Электробезопасность · КВ.1.5 Подготовка и проверка знаний работников электростанций, в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки, и гидроэлектростанций (обслуживающих организаций) (V группа по электробезопасности до и выше 1000 В)». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
При образовании твердых отложений от нефтепродуктов толщиной более 3 миллиметров
Варианты ответа
- А. При образовании твердых отложений от нефтепродуктов толщиной более 3 миллиметров
- Б. При замасливании более чем на 25 процентов поверхности
- В. При появлении растительности выше 0,1 метра
- Г. При любом загрязнении
Пояснение / НПА / источник
п. 161 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением РФ от 16.09.2020г. N 1479