КВ.1.5 Подготовка и проверка знаний работников электростанций, в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки, и гидроэлектростанций (обслуживающих организаций) (V группа по электробезопасности до и выше 1000 В)
При достижении какого значения сопротивления изоляции аккумуляторной батареи должно срабатывать на сигнал устройство контроля изоляции на шинах постоянного оперативного тока в сети 110 В?
Вопрос из области «Электробезопасность · КВ.1.5 Подготовка и проверка знаний работников электростанций, в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки, и гидроэлектростанций (обслуживающих организаций) (V группа по электробезопасности до и выше 1000 В)». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
10 кОм
Варианты ответа
- А. 6 кОм
- Б. 5 кОм
- В. 3 кОм
- Г. 10 кОм
Пояснение / НПА / источник
п. 522 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, утв. Приказом Минэнерго Росси от 04.10.2022 № 1070