КВ.1.5 Подготовка и проверка знаний работников электростанций, в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки, и гидроэлектростанций (обслуживающих организаций) (V группа по электробезопасности до и выше 1000 В)

На каких котлах по решению технического руководителя допускается применение трилонной обработки котловой воды взамен фосфатирования?

Вопрос из области «Электробезопасность · КВ.1.5 Подготовка и проверка знаний работников электростанций, в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки, и гидроэлектростанций (обслуживающих организаций) (V группа по электробезопасности до и выше 1000 В)». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
На котлах давлением 40 - 100 кгс/см 2

Варианты ответа

  1. А. На котлах давлением 20 - 40 кгс/см 2
  2. Б. На котлах давлением 40 - 100 кгс/см 2
  3. В. На котлах давлением 100 - 140 кгс/см 2

Пояснение / НПА / источник

п. 318 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, утв. Приказом Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070