КВ.1.5 Подготовка и проверка знаний работников электростанций, в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки, и гидроэлектростанций (обслуживающих организаций) (V группа по электробезопасности до и выше 1000 В)
Какой показатель суточной утечки водорода в генераторе (синхронном компенсаторе) является допустимым?
Вопрос из области «Электробезопасность · КВ.1.5 Подготовка и проверка знаний работников электростанций, в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки, и гидроэлектростанций (обслуживающих организаций) (V группа по электробезопасности до и выше 1000 В)». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Не более 5 % в сутки
Варианты ответа
- А. Не более 5 % в сутки
- Б. В пределах 5,5 - 6 % в сутки
- В. 10 % общего количества газа при рабочем давлении
- Г. 15 % общего количества газа при рабочем давлении
Пояснение / НПА / источник
п. 413 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, утв. Приказом Минэнерго Росси от 04.10.2022 № 1070