Какое требование должно соблюдаться при выполнении ремонтных работ на котле, согласно РД 34.03.201-97 "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей"?
Вопрос из области «Электробезопасность · КВ.1.5 Подготовка и проверка знаний работников электростанций, в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки, и гидроэлектростанций (обслуживающих организаций) (V группа по электробезопасности до и выше 1000 В)». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
При выполнении работ внутри топки в ней одновременно должно находиться не менее двух человек.
Варианты ответа
- А. При выполнении работ внутри топки в ней одновременно должно находиться не менее двух человек.
- Б. Для работы в барабане котла внутри барабана у одного из люков должен быть установлен переносной вентилятор.
- В. Для работы внутри барабана котла должен быть открыт люк барабана.
- Г. Внутри топки котла над рабочим местом должен быть установлен светильник 220 В на высоте 2,2 м.
Пояснение / НПА / источник
п. 3.2.66 РД 34.03.201-97 Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей