КВ.1.5 Подготовка и проверка знаний работников электростанций, в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки, и гидроэлектростанций (обслуживающих организаций) (V группа по электробезопасности до и выше 1000 В)

Допускается ли закреплять строп страховочной привязи на поддерживающих и натяжных многоцепных изолирующих подвесках за гирлянду изолятора, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?

Вопрос из области «Электробезопасность · КВ.1.5 Подготовка и проверка знаний работников электростанций, в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки, и гидроэлектростанций (обслуживающих организаций) (V группа по электробезопасности до и выше 1000 В)». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Допускается закреплять за одну из гирлянд изоляторов, на которой работа не ведется

Варианты ответа

  1. А. Допускается закреплять за одну из гирлянд изоляторов, на которой работа не ведется
  2. Б. Допускается закреплять за любую гирлянду
  3. В. Не допускается

Пояснение / НПА / источник

п. 38.14 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Министерства труда и соц. защиты РФ №903н от 15.12.2020