КВ.0.5 Подготовка и проверка знаний работников электростанций, в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки, и гидроэлектростанций (обслуживающих организаций) (V группа по электробезопасности до 1000 В)

С какой периодичностью должен проводиться осмотр основных конструкций градирен и брызгальных устройств?

Вопрос из области «Электробезопасность · КВ.0.5 Подготовка и проверка знаний работников электростанций, в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки, и гидроэлектростанций (обслуживающих организаций) (V группа по электробезопасности до 1000 В)». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Ежегодно

Варианты ответа

  1. А. Один раз в квартал
  2. Б. Ежегодно
  3. В. Один раз в 5 лет

Пояснение / НПА / источник

п. 189 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, утв. Приказом Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070