КВ.1.4 Подготовка и проверка знаний работников электростанций, в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки, и гидроэлектростанций (обслуживающих организаций) (IV группа по электробезопасности до и выше 1000 В)

В каком случае паровая турбина должна быть разгружена и остановлена?

Вопрос из области «Электробезопасность · КВ.1.4 Подготовка и проверка знаний работников электростанций, в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки, и гидроэлектростанций (обслуживающих организаций) (IV группа по электробезопасности до и выше 1000 В)». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Если в течение периода от 1 до 3 суток произойдет плавное возрастание любого компонента вибрации одной из опор подшипников на 2 мм/с

Варианты ответа

  1. А. Если в течение периода от 1 до 3 суток произойдет плавное угасание любого компонента вибрации одной из опор подшипников на 2 мм/с
  2. Б. Если в течение периода от 1 до 3 суток произойдет плавное возрастание любого компонента вибрации одной из опор подшипников на 2 мм/с
  3. В. Если в течение периода от 1 до 3 суток произойдет плавное угасание любого компонента вибрации одной из опор подшипников на 3 мм/с

Пояснение / НПА / источник

п. 277 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, утв. Приказом Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070