КВ.1.4 Подготовка и проверка знаний работников электростанций, в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки, и гидроэлектростанций (обслуживающих организаций) (IV группа по электробезопасности до и выше 1000 В)

С какой периодичностью должны расхаживаться стопорные и регулирующие клапаны свежего пара и пара промперегрева на часть хода?

Вопрос из области «Электробезопасность · КВ.1.4 Подготовка и проверка знаний работников электростанций, в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки, и гидроэлектростанций (обслуживающих организаций) (IV группа по электробезопасности до и выше 1000 В)». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Ежесуточно

Варианты ответа

  1. А. Ежесуточно
  2. Б. Еженедельно
  3. В. Ежемесячно

Пояснение / НПА / источник

п. 269 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, утв. Приказом Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070