КВ.1.4 Подготовка и проверка знаний работников электростанций, в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки, и гидроэлектростанций (обслуживающих организаций) (IV группа по электробезопасности до и выше 1000 В)

С какой периодичностью должны проверяться исправность средств автоматического включения резервного электрического питания систем управления технологическими процессами и исправность сигнализации наличия напряжения питания?

Вопрос из области «Электробезопасность · КВ.1.4 Подготовка и проверка знаний работников электростанций, в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки, и гидроэлектростанций (обслуживающих организаций) (IV группа по электробезопасности до и выше 1000 В)». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Проверяться по графику, утвержденному техническим руководителем

Варианты ответа

  1. А. Проверяться по графику, утвержденному техническим руководителем
  2. Б. Проверяться по графику, утвержденному владельцем объекта
  3. В. С периодичностью, установленной документации организации-изготовителя оборудования
  4. Г. С периодичностью, установленной производственным (местным) инструкциям

Пояснение / НПА / источник

п. 368 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, утв. Приказом Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070