КВ.1.4 Подготовка и проверка знаний работников электростанций, в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки, и гидроэлектростанций (обслуживающих организаций) (IV группа по электробезопасности до и выше 1000 В)
С какой периодичностью должен проводиться химический анализ содержания кислорода в водороде и водорода в кислороде при неисправности одного из автоматических газоанализаторов?
Вопрос из области «Электробезопасность · КВ.1.4 Подготовка и проверка знаний работников электростанций, в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки, и гидроэлектростанций (обслуживающих организаций) (IV группа по электробезопасности до и выше 1000 В)». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Каждые 2 часа
Варианты ответа
- А. Один раз в смену
- Б. Каждые 2 часа
- В. Каждые 3 часа
- Г. Каждые 4 часа
Пояснение / НПА / источник
п. 642 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, утв. Приказом Минэнерго Росси от 04.10.2022 № 1070