КВ.1.4 Подготовка и проверка знаний работников электростанций, в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки, и гидроэлектростанций (обслуживающих организаций) (IV группа по электробезопасности до и выше 1000 В)

Какое утверждение относительно зоны ответственности производителя работ, выполняемых по наряду-допуску, является неверным, согласно РД 34.03.201-97 "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей"?

Вопрос из области «Электробезопасность · КВ.1.4 Подготовка и проверка знаний работников электростанций, в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки, и гидроэлектростанций (обслуживающих организаций) (IV группа по электробезопасности до и выше 1000 В)». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
При выполнении ремонтных работ производитель работ отвечает за обеспечение бригады исправным инструментом, приспособлениями, такелажными средствами и средствами защиты, соответствующими характеру работы

Варианты ответа

  1. А. При выполнении ремонтных работ производитель работ отвечает за четкость и полноту инструктажа и указаний, которые он дает членам бригады непосредственно на рабочем месте
  2. Б. При выполнении ремонтных работ производитель работ отвечает за сохранность установленных на месте работы ограждений, знаков безопасности, запирающих устройств
  3. В. При выполнении ремонтных работ производитель работ отвечает за правильность выполнения необходимых в процессе производства работ мер безопасности, указанных в наряде
  4. Г. При выполнении ремонтных работ производитель работ отвечает за обеспечение бригады исправным инструментом, приспособлениями, такелажными средствами и средствами защиты, соответствующими характеру работы

Пояснение / НПА / источник

п. 4.2.5 РД 34.03.201-97 Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей