КВ.1.4 Подготовка и проверка знаний работников электростанций, в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки, и гидроэлектростанций (обслуживающих организаций) (IV группа по электробезопасности до и выше 1000 В)

Каким требованиям должно соответствовать качество питательной воды и пара котлов с естественной циркуляцией давлением менее 40 кгс/см2 (3,9 МПа)?

Вопрос из области «Электробезопасность · КВ.1.4 Подготовка и проверка знаний работников электростанций, в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки, и гидроэлектростанций (обслуживающих организаций) (IV группа по электробезопасности до и выше 1000 В)». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Должно соответствовать требованиям документации организации-изготовителя оборудования и производственным (местным) инструкциям

Варианты ответа

  1. А. Должно соответствовать требованиям документации организации-изготовителя оборудования и производственным (местным) инструкциям
  2. Б. Должно соответствовать требованиям, установленным Правилами промышленной безопасности ОПО
  3. В. Нет выработанных государством норм воды для данного вида оборудования

Пояснение / НПА / источник

п. 336 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, утв. Приказом Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070