Какое соотношение значения давления масла и воды должно соблюдаться при масловодяном охлаждении трансформаторов при минимальном уровне масла в расширителе трансформатора?

Вопрос из области «Электробезопасность · КВ.0.4 Подготовка и проверка знаний работников электростанций, в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки, и гидроэлектростанций (обслуживающих организаций) (IV группа по электробезопасности до 1000 В)». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Давление масла должно превышать давление воды не менее чем на 0,1 кгс/см2

Варианты ответа

  1. А. Давление масла должно превышать давление воды не менее чем на 0,1 кгс/см2
  2. Б. Давление воды должно превышать давление масла не менее чем на 0,1 кгс/см2
  3. В. Давление воды должно превышать давление масла на 0,075 кгс/см2
  4. Г. Давление масла и воды должно быть равным

Пояснение / НПА / источник

п. 471 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, утв. Приказом Минэнерго Росси от 04.10.2022 № 1070