КВ.1.3 Подготовка и проверка знаний работников электростанций, в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки, и гидроэлектростанций (обслуживающих организаций) (III группа по электробезопасности до и выше 1000 В)

С какой периодичностью должны выполняться измерения напряжения, плотности и температуры электролита каждого элемента аккумуляторной батареи?

Вопрос из области «Электробезопасность · КВ.1.3 Подготовка и проверка знаний работников электростанций, в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки, и гидроэлектростанций (обслуживающих организаций) (III группа по электробезопасности до и выше 1000 В)». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Не реже 1 раза в месяц

Варианты ответа

  1. А. Не реже 1 раза в месяц
  2. Б. Один раз в 2 месяца
  3. В. Два раза в 3 месяца
  4. Г. Один раз в квартал

Пояснение / НПА / источник

п. 526 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, утв. Приказом Минэнерго Росси от 04.10.2022 № 1070