КВ.1.3 Подготовка и проверка знаний работников электростанций, в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки, и гидроэлектростанций (обслуживающих организаций) (III группа по электробезопасности до и выше 1000 В)
При каком минимальном уровне жидкости над змеевиковыми подогревателями допускается подогревать мазут в резервуарах, согласно РД 34.03.201-97 "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей"?
Вопрос из области «Электробезопасность · КВ.1.3 Подготовка и проверка знаний работников электростанций, в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки, и гидроэлектростанций (обслуживающих организаций) (III группа по электробезопасности до и выше 1000 В)». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
50 см
Варианты ответа
- А. 50 см
- Б. 40 см
- В. 30 см
- Г. 70 см
- Д. Все ответы неверны.
Пояснение / НПА / источник
п. 3.1.138 РД 34.03.201-97 Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей