КВ.1.3 Подготовка и проверка знаний работников электростанций, в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки, и гидроэлектростанций (обслуживающих организаций) (III группа по электробезопасности до и выше 1000 В)
На какой высоте, как правило, должны устанавливаться штепсельные розетки на номинальный ток до 16 А и напряжение до 250В в производственных помещениях?
Вопрос из области «Электробезопасность · КВ.1.3 Подготовка и проверка знаний работников электростанций, в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки, и гидроэлектростанций (обслуживающих организаций) (III группа по электробезопасности до и выше 1000 В)». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
На высоте не более 5 м до низа светильника
Варианты ответа
- А. На высоте не более 3 м до низа светильника
- Б. На высоте не более 6 м до узла крепления светильника
- В. На высоте не более 5 м до низа светильника
- Г. На высоте не более 7 м до узла крепления светильника
Пояснение / НПА / источник
п.6.6.2 Правил устройства электроустановок