КВ.1.3 Подготовка и проверка знаний работников электростанций, в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки, и гидроэлектростанций (обслуживающих организаций) (III группа по электробезопасности до и выше 1000 В)
Какой запас водорода должен быть на электростанциях, где установлены генераторы с водородным охлаждением?
Вопрос из области «Электробезопасность · КВ.1.3 Подготовка и проверка знаний работников электростанций, в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки, и гидроэлектростанций (обслуживающих организаций) (III группа по электробезопасности до и выше 1000 В)». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
10-дневный эксплуатационный расход и однократное заполнение одного генератора наибольшего газового объема
Варианты ответа
- А. 10-дневный эксплуатационный расход и однократное заполнение одного генератора наибольшего газового объема
- Б. 5-дневный эксплуатационный расход и заполнение одного генератора наибольшего газового объема
- В. 5-дневный эксплуатационный расход и однократное заполнение двух генераторов наименьшего газового объема
- Г. 5-дневный эксплуатационный расход, при возможности доставки водорода от поставщиков в течение 2 суток
Пояснение / НПА / источник
п. 438 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, утв. Приказом Минэнерго Росси от 04.10.2022 № 1070