КВ.1.3 Подготовка и проверка знаний работников электростанций, в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки, и гидроэлектростанций (обслуживающих организаций) (III группа по электробезопасности до и выше 1000 В)
Какое утверждение относительно действий, которые необходимо выполнить на время операций переключающими устройствами в токовых цепях устройств релейной защиты и автоматики (РЗА), является неверным и противоречит Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757?
Вопрос из области «Электробезопасность · КВ.1.3 Подготовка и проверка знаний работников электростанций, в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки, и гидроэлектростанций (обслуживающих организаций) (III группа по электробезопасности до и выше 1000 В)». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на сентябрь 2026 г.
Правильный ответ
В токовых цепях дифференциальной защиты трансформатора (ДЗТ) не требуется вывод ДЗТ
Варианты ответа
- А. В токовых цепях дифференциальной защиты трансформатора (ДЗТ) не требуется вывод ДЗТ
- Б. В токовых цепях дифференциальной защиты шунтирующего реактора необходимо выводить дифференциальную защиту шунтирующего реактора без ввода оперативных ускорений
- В. В токовых цепях дифференциальной защита шин (ДЗШ) не требуется вывести ДЗШ
Пояснение и нормативное основание
п. 115 Правил переключений в электроустановках, утв. приказом Минэнерго России от 13.09.2018 № 757. Официальная редакция вопроса № 34 перечня Ростехнадзора применяется с 01.09.2026. ДЗТ необходимо вывести; ДЗШ (ДЗОШ) выводить не требуется; дифференциальную защиту шунтирующего реактора необходимо вывести без ввода оперативных ускорений.