КВ.1.3 Подготовка и проверка знаний работников электростанций, в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки, и гидроэлектростанций (обслуживающих организаций) (III группа по электробезопасности до и выше 1000 В)
Каким должностным лицом устанавливается порядок контроля за состоянием металла оборудования, не входящего в состав опасных производственных объектов?
Вопрос из области «Электробезопасность · КВ.1.3 Подготовка и проверка знаний работников электростанций, в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки, и гидроэлектростанций (обслуживающих организаций) (III группа по электробезопасности до и выше 1000 В)». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Техническим руководителем объекта
Варианты ответа
- А. Техническим руководителем объекта
- Б. Владельцем объекта
- В. Специально созданной комиссией, в состав которой входит владелец объекта или технический руководитель объекта
Пояснение / НПА / источник
п. 388 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, утв. Приказом Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070