КВ.0.3 Подготовка и проверка знаний работников электростанций, в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки, и гидроэлектростанций (обслуживающих организаций) (III группа по электробезопасности до 1000 В)
В какие сроки должна быть устранена причина ухудшения качества пара котлов с естественной циркуляцией при превышении норм содержания соединений натрия, кремниевой кислоты, удельной электрической проводимости не более чем в 2 раза?
Вопрос из области «Электробезопасность · КВ.0.3 Подготовка и проверка знаний работников электростанций, в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки, и гидроэлектростанций (обслуживающих организаций) (III группа по электробезопасности до 1000 В)». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
В течение 72 часов
Варианты ответа
- А. В течение 12 часов
- Б. В течение 36 часов
- В. В течение 24 часов
- Г. В течение 72 часов
Пояснение / НПА / источник
п. 343 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, утв. Приказом Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070