Какой запас водорода должен быть на тех подстанциях, где установлены синхронные компенсаторы с водородным охлаждением, и при наличии электролизной установки?

Вопрос из области «Электробезопасность · КВ.0.3 Подготовка и проверка знаний работников электростанций, в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки, и гидроэлектростанций (обслуживающих организаций) (III группа по электробезопасности до 1000 В)». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
10-дневный эксплуатационный расход водорода и однократное заполнение одного компенсатора с наибольшим газовым объемом

Варианты ответа

  1. А. 10-дневный эксплуатационный расход водорода и однократное заполнение одного компенсатора с наибольшим газовым объемом
  2. Б. 7-дневный эксплуатационный расход водорода и однократное заполнение одного компенсатора с наибольшим газовым объемом
  3. В. 5-дневный эксплуатационный расход водорода и однократное заполнение одного компенсатора с наибольшим газовым объемом
  4. Г. 3-дневный эксплуатационный расход водорода и однократное заполнение одного компенсатора с наибольшим газовым объемом

Пояснение / НПА / источник

п. 439 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, утв. Приказом Минэнерго Росси от 04.10.2022 № 1070