КВ.0.3 Подготовка и проверка знаний работников электростанций, в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки, и гидроэлектростанций (обслуживающих организаций) (III группа по электробезопасности до 1000 В)

Каким образом должна быть настроена комбинаторная зависимость поворотно-лопастных гидротурбин?

Вопрос из области «Электробезопасность · КВ.0.3 Подготовка и проверка знаний работников электростанций, в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки, и гидроэлектростанций (обслуживающих организаций) (III группа по электробезопасности до 1000 В)». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
В соответствии с документацией организации-изготовителя и уточняться при натурных испытаниях

Варианты ответа

  1. А. В соответствии с документацией организации-изготовителя и уточняться при натурных испытаниях
  2. Б. В соответствии с документацией организации-изготовителя
  3. В. Только при натурных испытаниях

Пояснение / НПА / источник

п. 168 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, утв. Приказом Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070