КВ.0.3 Подготовка и проверка знаний работников электростанций, в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки, и гидроэлектростанций (обслуживающих организаций) (III группа по электробезопасности до 1000 В)
Качество дистиллята испарителей, предназначенных для восполнения потерь пара и конденсата, должно соответствовать следующим требованиям:
Вопрос из области «Электробезопасность · КВ.0.3 Подготовка и проверка знаний работников электростанций, в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки, и гидроэлектростанций (обслуживающих организаций) (III группа по электробезопасности до 1000 В)». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Содержание соединений натрия - не более 100 мкг/дм 3; содержание свободной угольной кислоты - не более 2 мг/дм 3
Варианты ответа
- А. Содержание соединений натрия - не более 100 мкг/дм 3; содержание свободной угольной кислоты - не более 2 мг/дм 3
- Б. Содержание соединений натрия - не более 80 мкг/дм 3; содержание свободной угольной кислоты - не более 2 мг/дм 3
- В. Содержание соединений натрия - не более 50 мкг/дм 3; содержание свободной угольной кислоты - не более 2 мг/дм 3
Пояснение / НПА / источник
п. 349 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, утв. Приказом Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070