ЭС.1.5 Подготовка и проверка знаний работников электросетевых организаций (обслуживающих организаций) (V группа по электробезопасности до и выше 1000 В)
При достижении какого значения сопротивления изоляции аккумуляторной батареи должно срабатывать на сигнал устройство контроля изоляции на шинах постоянного оперативного тока в сети 220 В?
Вопрос из области «Электробезопасность · ЭС.1.5 Подготовка и проверка знаний работников электросетевых организаций (обслуживающих организаций) (V группа по электробезопасности до и выше 1000 В)». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
20 кОм
Варианты ответа
- А. 5 кОм
- Б. 6 кОм
- В. 10 кОм
- Г. 20 кОм
Пояснение / НПА / источник
п.522 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утв. Приказом Минэнерго России от 04.10.2022 N 1070