ЭС.1.5 Подготовка и проверка знаний работников электросетевых организаций (обслуживающих организаций) (V группа по электробезопасности до и выше 1000 В)

Какое соотношение значения давления масла и воды должно соблюдаться при масловодяном охлаждении трансформаторов при минимальном уровне масла в расширителе трансформатора?

Вопрос из области «Электробезопасность · ЭС.1.5 Подготовка и проверка знаний работников электросетевых организаций (обслуживающих организаций) (V группа по электробезопасности до и выше 1000 В)». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Давление масла должно превышать давление воды не менее чем на 0,1 кгс/см2

Варианты ответа

  1. А. Давление масла должно превышать давление воды не менее чем на 0,1 кгс/см2
  2. Б. Давление воды должно превышать давление масла не менее чем на 0,1 кгс/см2
  3. В. Давление воды должно превышать давление масла на 0,075 кгс/см2
  4. Г. Давление масла и воды должно быть равным
  5. Д. 471. При масловодяном охлаждении трансформаторов давление масла в маслоохладителях должно превышать давление циркулирующей в них воды не менее чем на 0,1 кгс/см2 (10 кПа) при минимальном уровне масла в расширителе трансформатора.

Пояснение / НПА / источник

п.471 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утв. Приказом Минэнерго России от 04.10.2022 N 1070