ЭС.1.4 Подготовка и проверка знаний работников электросетевых организаций (обслуживающих организаций) (IV группа по электробезопасности до и выше 1000 В)
В каком случае нарушен порядок хранения и выдачи ключей, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?
Вопрос из области «Электробезопасность · ЭС.1.4 Подготовка и проверка знаний работников электросетевых организаций (обслуживающих организаций) (IV группа по электробезопасности до и выше 1000 В)». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Допускается возвращать ключи от электроустановок оперативному персоналу в течение трех дней после полного окончания работ
Варианты ответа
- А. Ключи от электроустановок должны быть пронумерованы и храниться в запираемом ящике. Один комплект должен быть запасным
- Б. Выдача ключей должна быть заверена подписью работника, ответственного за выдачу и хранение ключей, а также подписью работника, получившего ключи
- В. Ключи от электроустановок должны выдаваться работникам, имеющим право единоличного осмотра, в том числе оперативному персоналу - от помещений, вводных устройств, щитов и щитков, в которых предстоит выполнить осмотр;
- Г. Допускается возвращать ключи от электроустановок оперативному персоналу в течение трех дней после полного окончания работ
Пояснение / НПА / источник
п. 3.13 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Министерства труда и соц. защиты РФ №903н от 15.12.2020