ЭС.1.4 Подготовка и проверка знаний работников электросетевых организаций (обслуживающих организаций) (IV группа по электробезопасности до и выше 1000 В)
В каких местах помещений комплектных распределительных устройствах и закрытых распределительных устройствах должен производиться контроль концентрации элегаза с помощью специальных приборов?
Вопрос из области «Электробезопасность · ЭС.1.4 Подготовка и проверка знаний работников электросетевых организаций (обслуживающих организаций) (IV группа по электробезопасности до и выше 1000 В)». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
На высоте 10 - 15 см от уровня пола
Варианты ответа
- А. На высоте 10 - 15 см от уровня пола
- Б. На высоте 20 - 25 см от уровня пола
- В. На расстоянии 10 - 15 см от уровня потолка
- Г. На расстоянии 1,7 - 1,8 м от уровня пола
Пояснение / НПА / источник
п.488 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утв. Приказом Минэнерго России от 04.10.2022 N 1070